  • 地下室防水有集水坑的,是否集水坑的側面也要計算面積?

    是否是按接觸面積?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    手工計算時,是要計算集水坑側壁的防水面積的,如果是軟件計算,只要選筏板底部面積代碼就可以了,底部面積已經包括突出筏板底的反梁、集水坑等側壁面積。

    2010-01-22 10:11:25 

  • 應該按接觸面積模板面積。

    2010-01-22 11:23:07 

  • 地下室防水有集水坑的,是否集水坑的側面也要計算面積? 是