qq 2023-02-16 09:11:25 | 河北省 安裝預算安裝算量GQI | 371查看 3回答
管道高度
系統圖標注的-0.6是管底標高還是,管中心標高?水管應該鋪設在哪層?防水層上面還是下面?還有 相連的 蹲便器 污水池 地漏等等,立管布置高度 需要怎么確定?查圖紙上 蹲便器沒給高度,水池 地漏也沒給高度,立式小便器高度等等 新手小白 ,請多指教
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
帶壓力的管道指的是管中標高,重力流排水指的是管底標高,圖中是排水系統且為重力流,因此-0.6標注是排水橫支管的管底標高;此排水管未在樓板做法1-6層里,此排水橫支管為距離上一層地面完成面向下600mm吊裝;排水管預留一般為敷設至出完成地面100mm(地漏除外),地漏立管計算值完成地面。希望可以采納,謝謝
2023-02-16 14:05:19
-
排水管應該鋪設在樓板下面,還有 相連的 蹲便器 污水池 地漏立管布置高度到地面
2023-02-16 09:49:53
-
管頂標高,水管應該鋪在防水上
2023-02-16 10:54:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看