wyf 2023-02-16 13:52:00 | 江蘇省 土建 | 3644查看 10回答
這種板有負筋了還需要布面筋嗎?說明給了沒繪出的面筋信息
全部回答
(10)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
面筋C8@200雙向布置。
2023-02-16 13:55:57
-
這有負筋了,沒有面筋最布置的,除非負筋是附加的,需要布置面筋
2023-02-16 13:57:22
-
底筋雙向C6-120,負筋就是面筋,c8-200,不需布置你所說的面筋了
首次提交 2023-02-16 13:58:39 最近修改2023-02-16 13:59:13 (修改過1次)
-
面筋與負筋不沖突,負筋(指附加筋)
2023-02-23 14:28:36
-
沒有面筋(上鐵),未繪出的板頂配筋均為C8@200應該是指沒有標注鋼筋信息的負筋。
2023-02-26 15:54:08
-
負筋是附加筋,面筋和底筋都是受力筋,這塊板上有負筋未標注為C8-200。圖紙中面筋信息標注C6-150,板底鋼筋未繪出,看說明中板底鋼筋根據板厚100或者110,按照C6-150或者C6-140繪制。
2023-02-28 08:17:09
-
傾向于不放面筋,可以和現場確認下,或者看看圖紙會審有沒有。
2023-02-28 10:15:40
-
不需要,有負筋不再布置面筋
2023-03-02 16:09:38
-
需要布置
2023-03-03 09:07:00
-
面筋不需要布置c8@200面筋
2023-03-03 22:05:18
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看