  • 板筋布置疑問,感謝解答

    問題1:請問下面板圖中的說明該如何理解(圖一),我的理解是8@200為板受力筋、8@250為板分布筋組成單層雙向。

    問題2:說明中支座負筋未拉通處設置6@200,該說明如何理解?目前在軟件中負筋布置已經完成,有存在未來通的地方嗎?,圖二注明紅圈外是坡屋面懸挑板帶下掛。

    拉通

    坡屋面

    答疑解惑

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    問題1:請問下面板圖中的說明該如何理解(圖一),我的理解是8@200為板受力筋、8@250為板分布筋組成單層雙向?不是的  是底筋沒有注明是C8-200的。c8-250的分布筋是負筋下邊的分布筋。

    問題2:說明中支座負筋未拉通處設置6@200,該說明如何理解? 跨中間沒有布置鋼筋處,用溫度筋處理。

    目前在軟件中負筋布置已經完成,有存在未來通的地方嗎?負筋之間是沒有鋼筋的位置



    2023-02-16 19:14:18 

  • 你好:這是需要布置溫度鋼筋的。廣聯達服務新干線建筑行業快速問答平臺-答疑解惑拉通坡屋面

    2023-02-16 19:13:17 