  • 關于代表業主結算是計算剪力墻柱鋼筋的問題

    1、03G-101第48頁。剪力墻墻身豎向分布鋼筋連接構造示意圖中,一、二級抗震情況且豎向分布鋼筋D<=28時,錯開搭接,搭接的部位距下層板>=0,搭接長度為1.2Lae;而三、四級抗震情況且豎向分布鋼筋D<=28時,可在同一部位連接,搭接的部位距下層樓板>=0。請問:(1)剪力墻豎向分布筋搭接時是否不需要類似框架柱一樣,在樓板與搭接之間有一個非連接區,直接在樓板處開始搭接?(2)圖示的搭接長度為1.2Lae,是否指無論按25%接頭百分率,或50%接頭百分率還是100%接頭百分率,剪力墻豎向分布鋼筋的搭接長度都為1.2Lae?(3)“三、四級抗震情況且豎向分布鋼筋D<=28時,可在同一部位連接”是否指圖紙沒有特殊說明或要求都可以在同一部位連接? 2、03G-101第49頁、第50頁。請問:(1)剪力墻邊緣構件豎向縱筋搭接時,是否不需要類似框架柱一樣,在樓板與搭接之間有一個非連接區,直接在樓板處開始搭接?(2)圖示的搭接長度為1.2Lae,是否指無論按25%接頭百分率,或50%接頭百分率還是100%接頭百分率,剪力墻邊緣構件縱向鋼筋的搭接長度都為1.2Lae?(3)第49頁、50頁的“注4”、“注3”指出,“所有暗柱縱向鋼筋搭接范圍內的箍筋間距要求同第40頁注的第2條”,是否僅僅針對暗柱縱向鋼筋在搭接范圍內的箍筋間距而規定的,并不涉及箍筋的加密范圍也參照框架柱?若為這樣,端柱、翼墻柱及轉角柱是否也一樣參照暗柱的做法? 3、若圖紙剪力墻結構總說明中規定剪力墻柱的上下加密范圍為“1/6樓層柱凈高、剪力墻柱的長邊尺寸及500取大值”,請問:(1)是否只是按照結構說明中的加密范圍加密就可以了,不需要考慮搭接范圍加密的問題(2)若為剪力墻轉角柱,轉角柱的尺寸為1300*200/500*200,那么此時加密區的長度是取1300還是500?
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 1、剪力墻是按每層一個搭接計算的。 2、剪力墻中暗柱不能按框架柱規則計算。 3、是按畫入圖中的高度計算的。

    2010-01-24 12:49:31 

  • 1。1)豎向鋼筋直徑小于28時,可以從樓板上開始連接,大于28則從樓板以上500開始搭接, 2)只要滿足搭接要求,都是1。2LAE 3)不是這樣的 2。1)暗柱不能按框架計算,因為暗柱只是剪力墻有一部分?/div>