酷頭 2023-02-22 01:12:08 | 廣東省 土建 | 572查看 1回答
腰筋排數計算
1、大樣是結構總說明關于腰筋的設置 2、文字截圖是各樓層平面圖附加說明的腰筋設置規則
問題1、有平面說明的是否以平面說明的為準?平面沒說明才按總說明?且梁寬300及以下是含300,梁寬300~500按字面理解也是含300才對,是否有沖突?
問題2、平面說明的規則計算排數,板厚110mm的情況下,梁寬250高600、700,梁寬300高700、850、1000、1200怎么計算排數?
例子1:250*700的梁(700-110-20(保護層)-8(箍筋直徑)-11(底筋22厘/2))÷200=2.755 取整減1 總結腰筋N4C10 可對?
例子2:300*850的梁(850-110-20-8-11)÷200=3.505 取整減1 總結腰筋N6C12 可對?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
平面標注是原位標注其優先于說明信息,平面有標注安平面,平面沒有按說明
取整減一計算是對的
2023-02-22 23:16:16