&@ 2023-02-26 15:08:17 | 安徽省 土建 | 1562查看 2回答
大佬幫我看一下地下室剪力墻柱的保護層取多少?
七.構造要求:
7.1 鋼筋的混凝土保護層厚度:
7.1.1 基礎部分:室內地面以下現澆構件為40,地下室外墻迎水面為35.
7.1.2 上部結構受力鋼筋:衛生間、廚房、盥洗間、雨蓬、屋面及露天
環境構件按圖集《11G101-1》中二 a類環境構件取值,其它部位構件按圖集《11G101-1》中室內正常環境取值。除滿足圖集要求外且不小于受力鋼筋直徑。
7.1.3 板、墻中的分布鋼筋的保護層厚度;梁、柱中箍筋和構造鋼筋的保護層厚度按圖集《11G101-1》中一類環境構件取值。
十二 墻
12.1 剪力墻身水平鋼筋、豎向鋼筋、邊緣構件、連梁、洞口補強等構造做法除圖中注明者外,
均見國標圖集11G101-1第68~78頁。
12.2 除圖中注明者外,剪力墻墻身均為雙層雙向配筋,且豎向分布鋼筋在內側,水平分布筋
在外側。本工程剪力墻水平分布鋼筋不計入約束邊緣構件體積配箍率的計算。
12.3 拉筋直徑和間距詳見具體標注,拉筋采用S梅花形布置,做法詳見國標圖集11G101-1第16頁。
12.4 剪力墻連梁高度范圍內的墻肢水平分布鋼筋應在連梁內拉通作為連梁的腰筋。除圖中注
明附加鋼筋的情況外,可僅將剪力墻水平分布鋼筋拉通作為連梁腰筋。
12.5 剪力墻約束邊緣構件構造做法詳見國標圖集11G101-1第71、72頁。
12.6 凡轉換層標高以下剪力墻未設邊框梁時,在結構樓層標高處的剪力墻內部都應設置暗梁,
暗梁寬同剪力墻寬,梁高500,上下給配2C20縱筋,箍筋A8@100。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
剪力墻:地下室的,35(迎水面),其它是20mm,(二a)。柱,是25mm。
2023-02-26 15:15:33
-
三行注明了,結合環境類別查看【7.1.1 基礎部分:室內地面以下現澆構件為40,地下室外墻迎水面為35.】
2023-02-26 15:15:44
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看