王強 2023-03-03 11:38:35 | 黑龍江省 安裝 | 258查看 2回答
請問消防閥門問題
有的專家說,水泵接合器和濕式報警閥組上下的閥門都包含在了接合器和閥門組里,但是我有個疑問,既然都包含了,為什么還要把這些閥門畫上去呢?比如說這個濕式報警閥組圖例,他肯定是代表了整個濕式報警閥組的組件,我覺得上下的其他閥門都應該單獨計算,否則就沒有單獨畫上去的道理了,而且定額附錄里的閥門組組成部分也沒有上下的閥門種類和規格
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
閥門按個都要計算
2023-03-03 12:09:24
-
畫上不是讓你知道有這個東西,水泵接合器和閥門你可以去搜一下,他是成套出售的,所以包含在一個定額子目當中不需要單獨計算,其他閥門需要單獨計算,以個為計量單位
首次提交 2023-03-03 13:00:14 最近修改2023-03-03 13:00:34 (修改過1次)