施工中的一些鋼筋問題 謝謝
1.按照03G101-1第37頁中的說明,我的工程若選擇 柱錨梁,那么我這么施工對嗎,柱的外側鋼筋按照要求的65%自梁底錨入梁頂層鋼筋1.5Lae,若我是10根,則我必須以1.5Lae錨入梁內7根,剩余的3根伸至柱內邊下彎8d,是否正確?那么圖集上所說的柱頂部第二層又指哪里?梁頂層(底層同理上彎)鋼筋伸至柱邊彎至梁底即可? 2.角柱最外側一根鋼筋是否向那根梁錨都行? 3.我在施工時柱外側鋼筋較多不能錨入完全錨入梁里,有什么符合要求的好辦法解決嗎?(一般施工前就應該考慮柱的下料長度或梁的頂層鋼筋適當下移?) 4.柱的內側鋼筋不按圖集要求彎入柱內,而是彎向板可以嗎? 5.對焊或者是套管不管是柱還是梁其接頭處一般箍筋不用加密,而若采取搭接的方法連接時,其搭接長度是否應箍筋加密(個人認為抗震應,非抗震不用)?,構造柱的鋼筋搭接是否應加密箍筋呢(個人認為不用)?框架柱(梁)應加密,若是復合箍外圈還是內圈還是都呢??
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.按照03G101-1第37頁中的說明,我的工程若選擇 柱錨梁,那么我這么施工對嗎,柱的外側鋼筋按照要求的65%自梁底錨入梁頂層鋼筋1.5Lae,若我是10根,則我必須以1.5Lae錨入梁內7根,剩余的3根伸至柱內邊下彎8d,是否正確?那么圖集上所說的柱頂部第二層又指哪里?梁頂層(底層同理上彎)鋼筋伸至柱邊彎至梁底即可? 答:這樣錨固是正確的。 2.角柱最外側一根鋼筋是否向那根梁錨都行? 答:根據施工實際情況需要可以選擇方便錨固的方向。 3.我在施工時柱外側鋼筋較多不能錨入完全錨入梁里,有什么符合要求的好辦法解決嗎?(一般施工前就應該考慮柱的下料長度或梁的頂層鋼筋適當下移?) 答:為了保證鋼筋有足夠的握裹力,可以將鋼筋的彎折位置下移一點,但相應增加平直段長度。 4.柱的內側鋼筋不按圖集要求彎入柱內,而是彎向板可以嗎? 答:如果柱節點部分鋼筋過密會導致砼澆筑困難,所以可以將柱鋼筋彎向板側。 5.對焊或者是套管不管是柱還是梁其接頭處一般箍筋不用加密,而若采取搭接的方法連接時,其搭接長度是否應箍筋加密(個人認為抗震應,非抗震不用)?,構造柱的鋼筋搭接是否應加密箍筋呢(個人認為不用)?框架柱(梁)應加密,若是復合箍外圈還是內圈還是都呢? 答:在抗震設防地區,只要是綁扎搭接箍筋都應該是加密設置的??蚣苤c構造柱是一樣的處理方式,在柱與梁的節點核心區內可以只設置柱外箍,不設置柱內箍,在柱根部和頂部的其它加密區內外箍均需設置。
2010-02-01 14:18:53
-
1:如果你說的10根都是柱外側鋼筋,你的做法是對的。圖集上所說的第二層是柱剩余的鋼筋。梁頂層鋼筋伸至柱邊彎至梁底既可。 2:可以。 3:這是施工現象,不嚴格的說應該可以。嚴格的話按圖集施工。 4:不可以,按圖集要求做。 5:對焊和絲接不用加密,但箍筋不能在接口處。搭接長度范圍內箍筋要加密,構造柱鋼筋搭接箍筋也應加密,框架柱《梁》箍筋加密內外圈都有。
2010-02-01 09:04:39
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看