請問填充墻在長于5米,按規定設置構造柱時,拉結筋的長度。
請問在國家設計規范和 國家標準建筑結構圖籍中和 蘇G01-2003建筑結構常用節點圖集(20頁填充墻拉結筋)圖示中 6、7級抗震時。 框架結構的填充墻的拉結筋長度是1/5墻長,且大于700. 這個墻長是指兩個框架柱之間的填充墻的 全長還是從框架柱到填充墻中間的構造柱的 距離? 比如8米長的跨度,中間4米處設置了 構造柱, 那么框架柱填充墻的拉結筋長度是多少?(不考慮彎鉤和柱內錨固的20CM)。 是8/5=1.3米 還是(8-0.24)/10=0.78米問題補充:砌體填充墻結構構造06SG614-1
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納風不同你好。我也是南通人,我對你認真學習的態度和刻苦鉆研的精神很敬佩。為一個造價人員,不但要有專業的技術水平,還要的有專業的造價水平,更重要的是實事求是的態度。但我們不能鉆牛角尖,預算和會計不同是的預算有誤差,不可能十全十美,我們講究的就是怎么做,怎么算,做一樣算一樣,不做不算。6、7度時拉墻筋一般的做法就是伸出柱、墻、構造柱外1000長,上下50公分間距,一般的設計說明上都有的,有特例的除外。拉墻筋的含量一般在0.6KG/m2左右,沒有必要這么較真。 廣聯達砌體加筋默認長度為柱外1000,計算式為240-2*60+1000+200+60+1000+200+60(寬度-2*保護層+端頭長度+錨固+彎折+端頭長度+錨固+彎折); 廣聯達是請的陳青來等做為顧問,應該還是牛的吧。呵呵
2010-02-02 13:43:03
-
請問填充墻在長于5米,按規定設置構造柱時,拉結筋的長度,答:長度出構造柱1000MM另加彎鉤。
2010-02-01 11:43:40
-
1、是從框架柱到填充墻中間的構造柱的 距離。 2、是(8-0.24)/10=0.78米。
2010-02-01 07:31:59
-
你好:后砌長度為兩框架柱之間的凈尺寸。
2010-02-01 08:03:43
-
應該是(8-0.24)/10=0.78米對的。 因為中間設置的構造柱上下端是錨固于梁內的,與框架結構已經形成了一個整體,雖是非承重構件但也可以視為墻體的一個依附,所以墻的實際長度可以減半。
2010-02-01 08:26:52
-
急!! 構造柱如何放置。(距離)
2010-02-01 09:57:34