  • 望老師指教防水問題,謝謝!

    衛生間地面涂膜防水上翻500,套清單在樓地面套還是在墻面套,如果我在樓地面套防水,工程量按水平防水面積計算,那上翻的500的量在哪里計算,是在墻面再套取一個墻面防水嗎,工程量表達式怎么選擇呢?沒有防水面積,只有墻面抹灰的計算式該怎么辦?望指教,謝謝

    程量表達式

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    你好:上返的這500mm,屬于樓地面的平面防水面積。

    需要將繪圖界面設置的樓地面防水卷邊高度和工程設置---土建設置---計算設置---選擇清單/定額---樓地面---“樓地面立面防水的最低高度值”進行比較。如圖:

    套清單

    若設置的防水卷邊高度>樓地面立面防水的最低高度值,則水平防水面積只是水平的防水量,立面防水面積只是立面的防水量,水平防水面積不包含立面防水面積。如圖:

    答疑解惑


    2023-03-06 13:48:33 

  • 在樓地面套防水定額廣聯達服務新干線

    首次提交 2023-03-06 13:44:50  最近修改2023-03-06 13:53:20 (修改過1次)