求大佬解決這個附加箍筋怎么設置?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
在原位標注中輸入或者自動生成吊筋中設置生成。
2023-03-09 17:39:08
-
2023-03-09 17:40:03
-
場景一:次梁加筋和主梁箍筋信息一致;
方法:設置次梁加筋時不需要輸入鋼筋級別和直徑,只輸入次梁加筋根數即可。如:6,軟件會默認按照主梁箍筋級別和直徑設置。
場景二:次梁加筋和主梁箍筋信息不一致;
方法:次梁加筋時需要輸入根數+級別+直徑的形式,如:6C12,則會按照輸入級別和直徑在相交位置設置。
先整體設置好 再找主次梁處是否不是主梁箍筋最大直徑的 存在手動修改即可。
2023-03-09 17:42:07