白天不努力,半夜心慌慌? 2023-03-11 14:26:45 | 湖北省 土建計價軟件GCCP | 2090查看 1回答
湖北18定額梁超高套模板
這部分梁應該怎么套定額,直接套8m以內,還是全部工程量套3.6m+全部工程量套超高
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
梁、板、柱、墻的支模高度3.6m以內時,套用“支模高度3.6m以內”相應子目;支模高度超過3.6m時。先按全部工程量套用“支模高度3.6m以內”相應子目,再按超過部分工程量乘以超高米數(shù)套用“高度超過3.6m,每增加1m”子目;支模高度超過8m時,先按全部工程量套用“支模高度8m以內”相應子目,再按超過部分工程量乘以超高米數(shù)套用“高度超過8m,每增加1m”子目;支模高度超過20m時,先按全部工程量套用“支模高度20m以內”相應子目,再按超過部分工程量乘以超高米數(shù)套用“高度超過20m,每增加1m”子目;支模高度超過30m時,按施工方案另行確定。支模高度超高米數(shù)不足1m的按1m考慮。
2023-06-08 15:16:27
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看