lu****@163.com 2010-02-04 16:40:54 | 河北省 安裝算量GQI | 5799查看 6回答
電纜頭從多大開始計算,壓銅端子從多大計算?
希望能有根據!
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納電纜頭不分截面大小,只要實際發生就要計??;焊壓接線端子發生在大于等于10mm2的銅塑線壓線項目。另外,個別開關(及小型漏電器)因接頭方式不能壓接接線端子,而只能采用無端子接線。這些東西沒有嚴格的規范或技術要求,我說的也只是常規做法,硬要找根據的話,一句話:實際施工什么情況,就要按對應子目來套。 定額中最小截面的是35mm2,如果是YJV3*4的也要套這項嗎?是否會有點不合理? 沒什么不合理的。定額是綜合考慮的,電纜敷設最小截面不也是35mm2的么?是不是你認為也不合理呢?再說相同的只是安裝費,不同截面電纜頭價格是不同的。 電力電纜最小截面是10mm2的,如果全套電纜頭是不是需要改定額里的銅接線端子市場價格? 我也犯了個錯誤,呵呵。原則上輔材不需要調整價格;如果你需要按實調整可以把干包頭子目中的“塑料手套、銅接線端子”換算成電纜干包頭,熱縮的直接按實套入主材價格就行了,不需要調整銅端子。
2010-02-04 16:50:39
-
一段電纜要計兩頭 例如:NYJV-3*25+2*16電纜敷設,就要計16平方的壓銅端子4個,和25平方的壓銅端子6個
2010-02-06 13:54:21
-
只要是小于或等于35mm2的電纜,都應該套此項定額子目。
2010-02-04 17:02:18
-
根據就是電氣施工驗收規范中關于電線、電纜壓接的相關規定。
2010-02-04 17:31:44
-
電纜頭從多大開始計算,壓銅端子從多大計算? 電纜頭從截面積30mm2開始計算,壓銅端子從從截面積10mm2以上開始計算,
2010-02-04 18:48:58
-
只要是電纜就要算頭不分大小
2010-02-05 13:04:50
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看