英子 2010-02-21 09:10:00 | 河北省 安裝算量GQI | 523查看 4回答
消防工程預算需要計算哪些定額項?
模塊是什么 該怎么處理?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納概括的說就是: 消防電:管子敷設-穿線-設備安裝-調試 消防水:水套管敷設-支架安裝-管道-設備-調試 噴淋系統就是屬于消防系統的類別,它有幾種叫法,一般的叫法全稱應該為:“消防自動噴淋滅火系統”。它一般是安裝在樓層的頂部,多層建筑的,每層都有噴淋系統的管網,該管網在樓層需要的地方都有分布,并且管路上有若干個支管接出,支管終端裝有噴淋頭,并且每一個噴淋頭的有效噴水覆蓋范圍為4平方米;在每一層的管網的供水末端一般都安裝有“末端試水裝置”。平常正常時,自動噴淋管網內始終保持有一定的水壓(一般是2—4KG/平方厘米),當某一樓層的某個區域發生火災事故時該區域內的空氣溫度必定升高,當溫度超過68度時,該區域內的噴淋頭上的“感溫管”就爆碎,這時,噴淋管網的水就沖開該噴淋頭的閥塞,水就以傘狀覆蓋方式噴出,對著火部位進行噴淋滅火,同時,自動噴淋系統的衡壓補水設備(噴淋泵和衡壓泵)就啟動,維持噴淋系統管網的壓力。 至于說到和消防系統的區別,應該說是自動噴淋系統是和整個消防系統(包括消防控制中心系統,消火栓系統,火災報警系統,防排煙系統,通風系統,逃生指示系統等)連為一個整體的,它的動作,都會有信號反饋到消防控制中心的,必要時可以使其它消防設備連動啟動(比如消火栓泵,防排煙系統等)。
2010-02-21 11:03:32
-
簡單的說噴淋主要用于火災前期,而且達到一定溫度它會自動噴水滅火,而且只能用一次。消火栓要靠人來操作。一般高層都布噴淋。
2010-02-21 19:48:02
-
模塊是自動報警系統里設置的,是控制設備和反饋信號的,模塊按圖紙計算,需要套定額,再把主材輸上
2010-02-23 09:03:15
-
消防給水包含管道安裝、閥門安裝、消防栓安裝、支架制作安裝、采用焊管時需要刷漆,都按圖紙要求計算 消防電氣包含,消防感煙、消防報警配管、配線、箱體安裝等。 噴淋系統包含管道安裝、閥門安裝、噴頭安裝等,和消防計算方法差不多,但系統是單獨的,按圖紙設計計算就可以了。
2010-02-21 09:42:38
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看