  • 過梁架立筋相關

    問題一:說明里面只有說洞口寬度的范圍=<1200mm、1200<但小于2100mm。并沒有說大于2100mm的時候設置過梁,如果一個洞口寬大于2100mm該怎么處理過梁問題? 問題二:同上說明,小于或等于1200mm時是設置鋼筋磚過梁(只有在梁底設置鋼筋),我們在鋼筋軟件里面怎么設置磚過梁,而且怎么設置梁底的鋼筋? 問題三:鋼筋混凝土過梁有架立筋,請問架立筋怎么設置?我設置在側面縱筋里面可以么?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    過梁架立筋相關: 問題一:說明里面只有說洞口寬度的范圍=<1200mm、1200<但小于2100mm。并沒有說大于2100mm的時候設置過梁,如果一個洞口寬大于2100mm應該找設計人員咨詢部明白后再作處理。因為洞口大于2100mm,它的截面尺寸、配筋就都不一樣了。 問題二:同上說明,小于或等于1200mm時是設置鋼筋磚過梁(只有在梁底設置鋼筋),在鋼筋軟件里面是設置不了磚過梁,設置梁底的鋼筋可以在“單構件”中輸入解決。 問題三:鋼筋混凝土過梁有架立筋,架立筋的設置在側面縱筋里面是不可以的,應該設置在過梁的上部通長筋里邊。

    2010-02-26 09:37:55 

  • 回答問題一: 一般情況下可以沒有大于1200的。 如果有分兩種情況,影響量小或是預算要求精確度不高,可以按接近的數(shù)據(jù)算,即按1200的算就可以了。 如果是結算,要求精確度高時,要向設計單位、建筑單位或施工單位要求明確如何計算。

    2010-02-25 20:48:05 