風清 2010-03-02 11:30:17 | 河南省 鋼筋算量GGJ2013 | 666查看 3回答
GGJ2009磚混結構基礎層構造柱鋼筋計算
GGJ2009在基礎層畫上了基礎,畫上了構造柱,在首層也畫上了構造柱匯總計算后,基礎層計算了插筋和兩個箍筋。首層只計算了首層的鋼筋(首層層高加錨固長度)和箍筋。基礎層的鋼筋沒有計算。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納基礎層的構造柱只有插筋和箍筋,沒有其他鋼筋,軟件計算的結果是對的
2010-03-02 12:19:02
-
匯總計算時是否選擇了基礎層
2010-03-02 12:23:17
-
在基礎層不應畫構造柱,否則構造柱的計算有問題。應該將首層的層底標高調整為基礎頂標高,然后在基礎層中沒有構造柱,當然鋼筋的計算設置也要調整,你可以及kan一下數字造價2010年第一期的構造柱鋼筋計算設置。
2010-03-02 21:59:26
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看