913326416 2015-04-23 18:34:16 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 686查看 2回答
砌體加筋問題
填充墻與剪力墻連接處需設砌體加筋 2A6@500 長度大于1/5*填充墻 那么圖中填充墻中間有構造柱 這時 砌體加筋長度怎么算 求解 ? 請附圖解釋 謝謝
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納填充墻與剪力墻連接處需設砌體加筋 2A6@500 長度大于1/5*填充墻 那么圖中填充墻中間有構造柱 這時 砌體加筋長度怎么算 求解 ?填充墻中間有構造柱,墻長度就按柱與剪力墻之間的長度計算,砌體加筋 按長度大于1/5填充墻長度,但長度不少于500.
2015-04-23 19:36:51
-
你好:砌體加強筋的長度要求應該還有出墻長度不小于500,所以中間加了構造柱后,這里砌體加筋的長度按500考慮定義。