攸姝 2023-04-01 09:55:44 | 湖北省 土建土建計量GTJ | 397查看 3回答
圖紙上只給了樓板的底部鋼筋信息,畫圖時要布置上部鋼筋嗎?
您好,想問下像這樣的信息,我還要雙層雙向布置上部鋼筋嗎?在其他的內容也能找到說未標注的板筋為C8@200,那我可以把這個信息用作上部鋼筋然后一起布置嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
布置板底筋加負筋即可
2023-04-01 09:58:19
-
不要布置通長的面筋 板面只要布置負筋就可以了
首次提交 2023-04-01 09:57:35 最近修改2023-04-01 09:58:05 (修改過1次)
-
平面標注的是板底受力鋼筋,支座鋼筋按平面標注的布置,是沒有板面受力鋼筋
2023-04-01 09:57:48