130****2075 2010-03-19 22:10:55 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1256查看 6回答
暗柱工程量改為砼墻工程量
在2008算量中,我用柱子畫剪力墻的暗柱。匯總構件工程量時。砼墻工程量少很多。后經查暗柱的工程量都列入到柱子里了。我問的是如何設置能把暗柱的量列入到砼墻中呢?(我是用量表,但沒有套用做法)
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這個應該是你的構建是自動套的定額 所以是套了柱定額了 所以你在套做法的位置修改了就可了 這個必須自己手動處理
2010-03-19 22:51:49
-
暗柱與墻同寬且墻已通過暗柱,2008算量中,直接將暗柱刪除就行
2010-03-19 22:13:44
-
F3選擇要改的柱,在屬性中的類別中改為暗柱就行了。
2010-03-19 22:25:28
-
在圖形2008中不用建立暗柱,如果是從鋼筋軟件中轉過來的,暗柱的砼工程量已經含在剪力墻里了,按樓上的說法,把暗柱刪除即可。
2010-03-19 22:27:29
-
暗柱是鋼筋計算需要的,在圖形算量中不再需要,建議你以后注意,導入時不需要導入暗柱。在本工程中,可用F3先中暗柱,全部刪除,發現墻短的地方將墻延伸,就可以正確計算了。暗柱并入框架柱中,實際是多算了工程量。
2010-03-19 23:17:27
-
不需要把暗柱刪除,只要在套做做法時把暗柱的工程量套墻的工程量清單就行了
2010-03-20 09:37:38