    框架柱中的拉鉤是單肢箍,墻暗柱中的拉鉤是拉筋,軟件是如何處理的?

    問題補充:框架柱只有所有的內箍全部為拉鉤時才為拉筋的,如箍筋(外皮)長為556,則單肢箍為556,若是拉筋則為572(A8).

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    軟件還不能區分“單肢箍”和“拉筋”,都只能按“單肢箍”公式計算(默認設置情況下,當然修改公式后可以全按“拉筋”算,但是無法分開)。 一般從事結構設計的人才知道二者在力學上的差別,只能期待反應問題給廣聯達公司后,由軟件下次升級才能解決。

    2010-03-22 17:46:07 

  • 框架柱可以選擇箍筋肢數,比如4*4肢箍。里面除了大箍筋,還有拉筋的。查看截面圖。 暗柱處理一般是建立參數化暗柱,里面也有拉筋配置的。

    2010-03-22 15:22:18 

  • 應該是根據它的作用定義的。

    2010-03-22 15:22:25 

  • 框架柱中的拉鉤是單肢箍,墻暗柱中的拉鉤是拉筋,軟件是如何處理的? 都是按拉勾計算的,也就是框架柱中的拉鉤=柱寬-2*保護層+ 11.9+2*D 墻暗柱中的拉鉤=暗柱-2*保護層+ 11.9+2*D 另外墻中的拉勾才叫拉筋.計算同暗柱拉勾.

    2010-03-22 15:25:48 

  • 單支箍彎鉤是135度,拉筋是180度。拉筋和拉鉤不太一樣

    2010-03-22 16:34:54 