  • 關于13定額膠合板對拉螺栓問題

    問題1.在13定額解釋說明中。并未明確說明對拉螺栓模板面積取用為單面積計算還是?;炷两佑|面計算。目前審計方按單面模接觸面結算是否合理。

    問題2.在實際施工過程中。地下室對拉螺栓實際施工為止水螺栓。按照13定額解釋說明中。應套用'刨光車絲鉆眼A2-519'。但是該定額子目說明工作內容為“安裝埋設,焊接固定?!辈⑽瓷婕暗狡渌ぷ鲀?nèi)容。審計只計算這一項。是否合理,在實際施工工序中1.預埋止水螺栓2.切割多出長度螺栓粉3.刷防水砂漿。但在 該A2-519中并未體驗出其他施工步驟。如需套用。需要套用哪些定額子目

    問題3、我公司作為施工方。在承建某小區工程中。甲方在內施工過程中,取消了泡沫板工序。在該外墻施工設計做法中1.鋼筋混凝土墻,不同材料交界處加纖布,沿縫居中每邊150寬2.刷專業界面劑一遍3.35厚絕熱聚苯乙烯泡沫板  4.干混抹面砂漿,中間壓入一層耐堿網布 5.滿刮止水砂漿 6. 刷底漆一遍。       在實際施工過程中。因甲方要求取消了泡沫板工序,但在實際施工過程中。因取消了泡沫板工序。  6厚干混砂漿抹面厚度肯定是大于實際施工厚度。按照建筑裝飾工程施工及驗收規范(JGJ73)中。內墻普通抹灰厚度為18mm,中級抹灰為20mm  。 該施工圖紙設計中6厚不符合實際施工規范。 現在就此厚度問題該如何處理。與甲方協商無果。 請給予回復意見答案!


我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 應該是砼模板面積計算規則一樣是接觸面積。