還是,那個問題哪位大佬能給我一個準確地回答?(保護層厚度的問題)
2023-04-14 20:22:40 補充
我有兩點疑問,1.構件外部有防水層,算不算與土壤或者水直接接觸?2.如果外部有防水層也算直接接觸,那超過室外標高的邊柱(一面在外,三面在內),角柱(兩面在外,兩面在內)這種一個構件四個或者多個表面,所處的環(huán)境類別不同,針對這個構件,鋼筋保護層厚度怎么樣設置,就高不就低,還是就低不就高,還是分別設置,有沒有相關規(guī)范或者說明?
2023-04-14 20:35:41 補充
我記得,獨立基礎掛地梁,地梁頂標高與樓地面底標高相同的話,在地梁構件屬性里面,鋼筋保護層厚度可以設置三個(同一個構件),中間用/隔開,比如地梁底面保護層50mm,側面40mm,頂面20mm,在屬性里面鋼筋保護層厚度可以設置為50/40/20,軟件會自動扣減計算鋼筋量,柱有沒有這種騷操作?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、防水的有效年限遠遠低于混凝土使用年限,所以當然得算是與土或者水直接接觸,一般來說同一個構件保護層取同一個,就高不就低。
2、有些基礎構件設計會考慮外側加大保護層,而內側按正常厚度,但軟件只有極少部分構件支持“/”輸入不同面保護層。
3、柱沒有這種騷操作。
2023-04-14 21:20:25