niatlsd 2010-03-26 14:09:19 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1957查看 3回答
請教廣聯達鋼筋算量軟件“樓層管理”中層高和板厚的相關問題?
前提條件:假如某工程地下有1層地下室,地上有7層 請教廣聯達鋼筋算量軟件“樓層管理”中層高和板厚的相關問題? 1、基礎層層高是否是指墊層頂標高到1F板頂標高?基礎層板厚是指哪層的板厚(請?zhí)貏e指出是頂板厚還是底板厚) 2、-1F層高是否根據地下室的建筑層高來填寫,-1F板厚是指哪層的板厚(請?zhí)貏e指出是頂板厚還是底板厚) 3、首層層高是否是根據1F的建筑層高來填寫,首層板厚是指哪層的板厚(請?zhí)貏e指出是頂板厚還是底板厚) 謝謝指教
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納其實“樓層管理”中板厚可以不去輸入,沒有什么意義。在“樓層管理”中只輸入層高即可。板厚在樓層定義板構件時按各層板的布置圖的厚度定義。比較方便。再說,各樓層板不一定是一個厚度。 軟件默認板的頂標高是樓層的頂標高。所以-1Fde板時頂板。各層所說的板都是指頂板。至于層高建筑層高和結構層高是一樣的。
2010-03-26 14:40:28
-
1、基礎層層高是否是指墊層頂標高到1F板頂標高?基礎層板厚是指哪層的板厚(請?zhí)貏e指出是頂板厚還是底板厚):基礎層層高是指墊層頂標高到地下室地面的高度,設置時與板厚無關 2、-1F層高是否根據地下室的建筑層高來填寫,-1F板厚是指哪層的板厚(請?zhí)貏e指出是頂板厚還是底板厚):、-1F層高是根據地下室的結構層高來填寫,設置時與板厚無關 3、首層層高是否是根據1F的建筑層高來填寫,首層板厚是指哪層的板厚(請?zhí)貏e指出是頂板厚還是底板厚):首層層高是根據1F的建筑層高來填寫,設置時與板厚無關
2010-03-26 14:41:52
-
這個板的厚度和層高是板的頂標高是層頂標高 你在建立板構件的時候是可以修改的 修改了你的板的頂標高是層的頂標高
2010-03-26 14:17:19
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看