realfox@126.com 2010-03-27 11:43:02 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 788查看 1回答
框梁鋼筋問題
KL1 350*700 A10-100/200(2) (2b12); 2c20 梁有這樣的標注嗎?梁上部原位標注只有支座負筋為3c18,請問有這種沒有上部通長 筋,只有負筋與架立筋連接充當上部鋼筋的嗎?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納可以這樣標注的。 “這樣的構造也是對的是吧?”是對的,集中標注帶括號的是梁架力筋,及“(2B12)”,原位標注“3C18”其中2條鋼筋與2B12的搭接。 “我的端支座上沒有標負筋”,設計在端支座上沒有信息就不對了,需要咨詢設計院解決。
2010-03-27 11:47:28
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看