女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 大跨度兩頭懸挑的梁鋼筋的搭接點位置怎么辦?

    施工一個梁,中間跨度13m左右,兩頭分別懸挑長度3m,這樣一道梁, 帶上懸挑部分的彎鉤,上部一根整9m的鋼筋也不夠到跨中1/3范圍處,這樣搭接點怎么設置才好? 能不能在懸挑梁上的某點設置搭接點? 由于這個主梁以后作為大型機械的安裝承重,不敢馬虎,請高人指教。
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    梁的上部鋼筋是能完全達到設計要求的,懸挑梁上不能設置搭接點。13米跨的梁,主要是下部鋼筋搭接要達到要求比較困難。梁上部筋不到1/3的跨中,可與設計師商量增加負彎矩鋼筋,以達到對鋼筋長度的補充。

    2010-03-28 17:31:43 

  • 可以在中間跨的中間三分之一部位設置搭接點 用9M長的鋼筋先從兩側的懸挑跨開始向中間跨延伸

    2010-03-28 22:59:00 

  • 鋼筋砼規范規定鋼筋直徑在20mm以上的(含20mm)均采用焊接,因此,鋼筋的焊接一般在跨中的1/3處,因為該處受力較小,所以當跨度超過9m時均在跨中(長跨的凈跨的1/3處焊接)

    2010-03-28 16:04:58 