  • 安裝綜合布線問題

    大樣圖

    弱電自七層等保機房引下到一層、三層、六層,只有三層畫了這個弱電機房的大樣圖(其他樓層相同房間位置都沒有標注弱電機房,更沒有內部細節)。

    問題:

    1、可以默認其他樓層也有這樣一個弱電機房嗎?

    2、左上角的垂直橋架可以認為是1-7層垂直貫通的么?(橋架其他部位有垂直引下,但離弱電有點距離)

    以上大樣圖內容在其他樓層上均為顯示

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    問題:1、可以默認其他樓層也有這樣一個弱電機房嗎?   答:不可以,該建筑有且僅有三層一個機房。其他樓層為匯聚層;

    問題:2、左上角的垂直橋架可以認為是1-7層垂直貫通的么?(橋架其他部位有垂直引下,但離弱電有點距離)

    以上大樣圖內容在其他樓層上均為顯示

    答:左上角垂直橋架為1-7層垂直貫通,垂直橋架與樓層弱電間交匯處一般還會考慮水平橋架或者線槽。

    2023-04-24 08:49:27 

  • 弱電機房只有一個。其余,通過橋架內線纜進行聯通。

    2023-04-24 09:24:29 