女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 關于框架梁下部鋼筋的連接位置!

    以前一直認為梁下部鋼筋的連接位置 1、中間支座處 2、距支座1/3Ln以內但須避開箍筋加密區 但是06G901中2-1頁 1、中間支座處 2、距支座1/4Ln以內 請教是1/3還是1/4,按06G901的圖示,且不需避開箍筋加密區。到底如何正確理解?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1、《混凝土結構設計規范》是03G101和06G901的主要編制,因此03G101和06G901的編制都必須遵守《混凝土結構設計規范》的要求(可以增加要求,但不能設置《規范》明令禁止的要求),《混凝土結構設計規范》中只有“可”在支座外搭接的說明,并沒有明確具體位置的說明。但是規范中有一個“混凝土結構基本理論”,根據該理論,下部鋼筋搭接時,一要避開彎矩最大的跨中1/3范圍,二要避開梁端箍筋加密區,三要控制搭接鋼筋的比例。 2、需注意,《混凝土結構設計規范》是設計和施工都必須服從的強制性指導文件,而圖集只是參考執行的文件,即設計指明參照誰誰才有效,否則不能作為施工和預算的依據。圖集與圖集之間存在矛盾并不是罕見現象,主要還是看設計有什么明確的參照要求,但無論設計有什么具體要求,規范的三個條件永遠不能違背。 3、另外,03G101和06G901中對于該部分的描述中都用到了“可在……連接”,從“可”字可以看出其要求程度(請參看規范關于“必須”“宜”“可”字意的描述)。

    2010-04-19 16:38:28 

  • 應按設計圖紙要求,梁下部鋼筋有設計不進入支座.其梁下部鋼筋的連接位置按現行規范.

    2010-04-19 16:22:53 

  • 以06G901圖集為準

    2010-04-19 14:19:14 

  • 靠支座處凈跨的1/4內接頭

    2010-04-19 07:44:01 

其他類似問題 查看更多