黃亞萍 2010-04-26 16:57:41 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 692查看 3回答
板筋布置
見圖紙: 文字說明:“板筋如無注明,面筋為Ф8@180,未示意底筋為Ф8@180,雙向拉通,分布筋為Ф8@250” 根據(jù)圖紙和文字說明,用GGJ2009鋼筋抽樣布置板鋼筋,這種畫法對嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
是這樣布置,但就不知道你負筋是否按A8-250設置。 “負筋圖上有顯示??!負筋不是A8@180嗎,怎么是A8@250呢?? A8@250應該是分布筋啊!?”說的是負筋中的分布筋,它是無法顯示的。請看圖片。 “就是把負筋屬性中的分布筋信息按照文字說明改成A8@250是嗎?”是的。
2010-04-26 17:01:10
-
你布置的板鋼筋是正確的.
2010-04-26 19:42:19
-
是的,板的鋼筋就是這樣布置的
2010-04-26 21:49:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看