飄葉 2010-04-28 09:41:06 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1922查看 4回答
樓梯構件的休息平臺如何處理?
鋼筋2009,單構件輸入-樓梯: 如:圖紙中標明:BT(有低端平板的一跑梯板),我選擇BT輸入鋼筋信息計算退出后,請問還要另算休息平臺的鋼筋嗎?選擇BT計算準確嗎?(還有樓梯井對應的那塊休息平臺的鋼筋是不是沒有計算啊 ?) 還是不管有沒有平臺在選擇圖集的時候都選擇沒有平臺的最后另外計算休息平臺的鋼筋呢? 各位大俠,請給小弟說說你們是如何處理樓梯梯板,休息平臺,樓梯梁的鋼筋的,感激不盡……
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納休息平臺如果有梯梁分開的話,不能在單構件中輸入斜板中的鋼筋。樓梯梯板在單構件輸入。休息平臺,樓梯梁的鋼筋在繪圖中輸入,與樓梯梯板連在一塊的平臺板鋼筋在單構件中輸入
2010-04-28 09:53:46
-
是的在單構件中輸入樓梯是要所以的構建都輸入的
2010-04-28 10:30:11
-
樓梯的梯板有不同的型號AT,BT,CT……HT。我建議你對應圖集研究一下,看看你算的工程對應哪種型號的。 樓梯一般做要分這幾部分,1是樓梯板,2是休息平臺,3是樓梯梁,4是梯柱。 拿你這個BT樓梯為例,有低端平臺板的話,那么在高端和低端都要做一個休息平臺,也就是說低端平臺只是梯板的一部分。 畫樓梯時梯板和平臺板可以在構件管理的選擇圖集里輸入,如下圖,但是梯梁和梯柱就得在單構件中計算了。
2010-04-28 09:50:46
-
鋼筋軟件中,樓梯是在單構件輸入中計算的。
2010-05-04 09:23:12
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看