老牛 2023-06-15 16:17:24 | 山東省 土建 | 471查看 3回答
與框架梁重合的剪力墻在樓層處應設置暗梁,應如何理解及繪制
圖紙說明“與框架梁重合的剪力墻在樓層處應設置暗梁,暗梁尺寸配筋同框架梁”,如圖中所示是否可理解為框梁與剪力墻重合?其圖集依據(jù)在那里?謝謝
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
2023-06-15 17:14:03
-
在剪力墻的頂部設置暗梁
2023-06-15 16:21:12
-
就是重合部分的剪力墻頂設置暗梁
新建暗梁 暗梁配筋同這根框架梁 然后再在重合位置布置
2023-06-15 16:22:59