0327 2023-06-25 21:18:20 | 廣西壯族自治區 土建 | 382查看 4回答
關于砌體加筋
如圖,7.8條講的不是都是砌體加筋嗎?如果是一樣的話,錨入墻內的長度一個說200,一個說500,不是沖突了嗎
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
是都是砌體加筋,200是拉結筋錨入柱或混凝土墻內長度,而500是拉結筋伸入墻內長度。
2023-06-25 21:31:35
-
2023-06-25 21:32:01
-
不沖突的,7項是承重墻與構造柱或框架柱或剪力墻相連接時的,錨入砼柱內200,墻內500,8項是指非承重的后砌隔墻,是墻與墻或與砼柱墻構件連接,承重墻內錨入500,隔墻內伸入也是500.
2023-06-26 08:04:30
-
預埋時,錨入砼墻或砼柱200mm,這個數據在鋼筋設置那里;如果抗震是7、8度就按全長貫通布置,在磚砌那里直接輸入鋼筋信息;如果抗震是6度宜全長,如果現場是500mm,就要按砌體加筋來布置。
2023-06-26 11:33:03