匿名用戶 2010-05-03 07:56:18 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 631查看 4回答
請教一下,用CAD識別算鋼筋一些問題。
你好,請教一下??!我在用CAD識別算量的時候,我們工程是29層的,我現在要算4層的柱的鋼筋量,樓層標高是11.3--14.9(3.6M)可我算出來的柱的通長筋長度只有2650了。請問,要怎么設置,只算4層的柱的鋼筋量。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:老鄉要單計算中間一層的主筋必須有上下的樓層,這樣軟件才能準確計算,如果上面沒有樓層軟件就會下邊扣了下反長度,上邊按錨固算了。
2010-05-03 08:33:09
-
柱計算通長筋是這樣計算的:層高-本層的露出長度+上層露出長度。建議看一下圖集。像你上面所說的,層高3.6,應該通長長度2.65=3.6+上層甩上去的長度,-下層甩上來的長計算出來的,看一下上層下層是不是都有柱子.這樣就不會錯了. 如果只看4層的鋼筋量有兩種方法. 1,在報表預覽里點設置報表范圍。如下圖。 2,直接就拉選所有柱子點查看鋼筋量,也可以查看.
2010-05-03 07:58:45
-
你查看一下計算公式,應該是減掉了3層預留的長度了;你應該把5層的構件也繪制上去,再匯總計算,就應該得出四層鋼筋的正確數值了。
2010-05-03 08:01:10
-
這個你要檢查柱子的屬性,是不是在這個標高范圍內,同時,上面一層還有沒有構件,如果沒有買軟件計算的長度自然按照本層封頂計算了,扣除掉下面一層上反到本層的留筋,當然小于層高很多了
2010-05-03 08:53:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看