郭孟杰 2023-07-03 16:17:32 | 河南省 安裝預算 | 509查看 3回答
請問消防廣播B、消防風機多線制控制線K、火災顯示盤總線N需要接入消防接線箱嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
雖然系統圖沒畫到接線箱,其實現場施工一般都是統一做到接線箱,然后統一經過預埋管到控制室的,所以你全部算到消防接線箱是沒錯的。
2023-07-03 16:21:08
-
需要
2023-07-03 16:23:34
-
消防廣播及火災顯示盤是接入消防接線箱內在端子板上和主線接通的,至于風機多線控制線通常是直接接入到消防控制室的消防主機的。
2023-07-03 16:26:35