leiwenqiang 2010-05-05 14:00:18 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2485查看 5回答
基礎層的構造柱底標高是否是梁上面標高?
基礎層的構造柱底標高是否是梁上面標高? 是否要把構造柱的錨固改為縱向錨固,還有每層構造柱的高度是怎么確定的呢?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納回答:基礎層的構造柱底標高如果是磚混結構不管你梁構件標高為多少為室外地坪往下返500mm即可,如果是框架結構工程主要看設計要求,一般從基礎框梁里生根即可,基礎層的構造柱錨固可以改為縱向錨固計算。 每層構造柱的高度除基礎層的高度外需要按圖和規范確定外,其他樓層均按默認樓層高度設置即可
2010-05-05 14:06:36
-
基礎梁上下標高均可。
2010-05-05 14:13:34
-
基礎層的構造柱底標高應該是地梁的梁上面標高;也可以設為梁底標高都是一樣的。
2010-05-05 14:01:51
-
在磚混結構當中構造柱均應該坐底,在框架結構中可以生跟與基礎梁底!必須是梁底,不是梁面。
2010-05-05 17:34:35
-
應該是在梁上面
2010-05-06 08:28:46
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看