洪圳藝 2023-07-10 16:07:47 | 廣東省 安裝安裝算量GQI | 774查看 2回答
想問下關于電井內配電箱出線
1、照明箱和電表箱在電井內都是走強電橋架嗎?
2、照明箱電井內是不是豎井方向走橋架,然后就配管水平出線到燈具,還是電井內水平段都是畫橋架?
3、橋架立管段到紫色配電箱處是橋架連接上還是配管連接上?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
按設計圖
2023-07-10 16:30:58
-
1、照明箱和電表箱在電井內都是走強電橋架嗎?
是的,豎向走橋架,水平到配電箱用配管,大多數是配管,除非電井橋架或者配電箱出線很多,會考慮橋架。
2、照明箱電井內是不是豎井方向走橋架,然后就配管水平出線到燈具,還是電井內水平段都是畫橋架?
照明箱電井內是不是豎井方向走橋架,然后就配管水平出線到燈具,大部分如此,但也有直接配管穿樓板的,需要結合配電干線圖。
3、橋架立管段到紫色配電箱處是橋架連接上還是配管連接上?
配管連接
2023-07-10 16:35:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看