自強不息 2010-05-08 13:50:57 | 河北省 其他專業(yè) | 1206查看 1回答
軟件中板已布置雙層雙向鋼筋,另外布置了負筋及分布筋,計算時,為何不顯示分布筋?
軟件中,板已布置雙層雙向鋼筋,另外布置了加強負筋及分布筋,計算時,為何不顯示分布筋?如何處理分布筋?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納上面已經(jīng)布置了面筋,就不需要再布置分布筋了。所以軟件自動扣減了。實際施工時也不會做的 面筋是受力筋 ,一般設計都會比分布筋間距要小的;或者直徑比分布筋的要大。你所的這種情況一般不會發(fā)生, 分布筋是為了固定負筋的形狀和位置的,不是受力負鋼筋。
2010-05-08 13:51:51
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看