kaixingyp 2010-05-09 21:48:47 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 796查看 6回答
該剪力墻如何配筋?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:你的這個墻是可以定義的,定義時要輸入底標高,以及墻頂高度不一樣有高差也要輸入上;水平筋不要說是一種(2)B12-170,豎筋好相還有一個底部加強筋,也是可以在其他鋼筋里定義。還有墻頂上的3B16在壓墻筋里輸入,墻頂部還有個軟角,那種鋼筋目前不好處理,要單構件里輸入上吧。拉筋輸入間距為A6-510*255。
2010-05-09 22:14:19
-
1、梅花型布置見圖一的設置。 2、先布置墻以后,匯總計算,然后選擇這段墻,在其他鋼筋中,對照已計算出來的鋼筋參數,將垂直加強筋進行設置。 3、對于頂部加腋,可以建立一個異形梁,在這個異形梁定義A6-200和2A6的鋼筋。
2010-05-09 22:05:16
-
B12@170+B12@170,第二個B12@170可以再其它鋼筋里面加,只要是在軟件里沒有地方填寫的鋼筋,都可以在其他鋼筋里輸入
2010-05-10 11:33:42
-
首先你要明白此墻體有以下配筋: 1. 內、外側的豎向分布鋼筋B12-170 2.內、外側的水平分布鋼筋B12-170 3.外側下部的豎向加強鋼筋B12-170,長度為地下室地面以上1350處至墻底的高度。 4.墻底部的3B16的壓墻筋、頂部3B16的加強筋。 5.墻頂部軟角處2A6的分布鋼筋。 6.墻頂部軟角處A6-200的受力鋼筋。 7.梅花型布置的墻體拉鉤A6-510*510。 1、2鋼筋可以在墻體的水平分布鋼筋、豎向分布鋼筋里輸入,3、6鋼筋應在其他鋼筋里輸入,鋼筋的形狀、尺寸得自己算。4、6鋼筋在壓墻筋里輸入。7鋼筋直接在拉筋里輸入即可,但要在墻體的屬性里將其拉筋的布置構造改為梅花形。
2010-05-11 11:43:42
-
此墻定義成墻構件,然后高度從基礎上開始畫,畫至標高4.3. 水平筋為B12@170。豎向筋B12@170。拉筋A(yù)6@510。其它構件鋼筋在其它筋中,或單輸入。
2010-05-09 21:55:13
-
墻縱筋和水平筋B12-170照常規則輸入,底部加強縱筋B12-170及頂部斜角加強的A6-200和2A6都在其它鋼筋中輸入,頂部3B16在壓墻筋欄輸入,拉筋梅花布置在節點設置中設置
2010-05-09 22:24:34