  • 澆筑砼基礎時預留柱的插筋,設計要求插筋錨入基底,并錨入長度不小于35D,本工程的基礎

    澆筑砼基礎時預留柱的插筋,設計要求插筋錨入基底,并錨入長度不小于35D,本工程的基礎厚度為400,而柱的縱筋是25的,這樣35D是875,如何才能與設計相符呢?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    你可以在計算設置中修改柱在基礎中的插筋值。

    2010-05-17 09:39:05 

  • 錨固不夠可以打彎滿足錨固長度

    2010-05-11 10:31:03 

  • 在計算設置修改節(jié)點設置。

    2010-05-11 09:16:45 

  • 修改計算設置的節(jié)點彎折長度即可,參見下圖示意

    基礎厚度

    2010-05-10 19:08:32 

  • 澆筑砼基礎時預留柱的插筋,設計要求插筋錨入基底,并錨入長度不小于35D,本工程的基礎厚度為400,而柱的縱筋是25的,這樣35D是875,如何才能與設計相符呢? 彎折后錨固。

    2010-05-10 19:11:06 

  • 你可以在構建中利用構建的屬性了的設置來處理 如果都是這樣的構建那就可以在計算設置了處理了