AAA 2010-05-11 21:40:44 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 2763查看 3回答
腳手架超高問題
腳手架超高,假如只有一個樓層超高了3.6m,那腳手架超高增加費套定額是按總高度還是按什么(面積為該超高3.6m的樓層面積)
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納只計算面積為該超高超過3.6m的樓層的面積。 滿堂腳手架,是只按當前層的高度,不是建筑物的總高度。 外墻腳手架不計算超高。
2010-05-11 21:43:02
-
不知道你說的是哪里的定額?安徽定額是這樣解釋的:對于你的第一個問題,“砌筑高度超過3.6m時,按外腳手架計算”;"室內天棚抹灰距設計室內地坪在3.6m以上時,應按樓地面中心線面積計算滿堂腳手架,不扣除柱、垛所占的面積。滿堂腳手架高度在3.6m至5.2m時,計算基本層,超過5.2m時,每增加1.2m按增加一層計算,不足0.6m的不計。"像你的第一個問題,應該是計算全高計算的 你的第2個補充問題,應該按超過100M高度的定額套價,不過由于你頂層高度超過20M 還應該單獨列項套頂層的超高腳手架費用。也就是說你需要套2個不同的超高費用
2010-05-11 23:38:57
-
200屬于超高部分面積,已包括在4600內;腳手架超高定額說明第3條說的很清楚,你的超高200平米應乘以0.4的系數
2010-05-12 08:23:42
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看