  • 什么是基礎插筋?規范總是如何定義的?與一層柱配筋有何關系?

    框架結構中,獨立基礎插筋和柱子縱筋有什么關系?計算了基礎中的插筋之后是否還需要計算框架柱在基礎層的縱筋,有人說計算了基礎插筋后,計算首層柱子縱筋的時候需要把首層的層高再加上基礎層的層高減去獨立基礎厚度。是這樣么?依據又是什么呢?請教廣聯達鋼筋的高手們!
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    由于施工工藝的原因,建筑物的基礎混凝土不可能與上面的結構混凝土一起澆筑,但上部結構的配筋又必須伸入基礎中進行錨固,因此,在澆筑基礎混凝土之前,就要預先把上部結構的配筋安裝在基礎中,這個預先安放的鋼筋就是基礎插筋。它與上部結構的縱向配筋是一致的。在實際施工中,考慮到施工方便程度與結構受力的特點,對基礎插筋的露出長度有一定的要求。軟件中默認的長度是:機械連接時是500,計算上部結構的縱向鋼筋時,從基礎層頂上500處開始計算;采用綁扎搭接時是一個搭接的長度,計算上部結構的縱向鋼筋時,從基礎層頂開始計算,這與你描述的是一致的。一般情況下,可以不考慮此問題,用軟件默認的方案進行計算是沒有什么出入的。

    2010-05-12 08:42:05 

  • 基礎層布置上柱后,柱的底標高默認的是基礎底標高,這部分的柱鋼筋就是基礎插筋,那么首層布置的柱,計算的是首層柱鋼筋,這兩者計算的情況就是,基礎的插筋與首層柱鋼筋搭接,與現場的實際是相吻合的。

    2010-05-11 23:45:07 