  • HRB235級鋼筋

    《混凝土結構工程施工質量驗收規范》GB50204-2002第5.3.1條規定:“受力鋼筋的彎鉤及彎折應符合下列規定: 1、HPB235級鋼筋末端應作180度彎鉤,其彎弧內直徑不應小于鋼筋直徑的2.5倍,彎鉤彎后的平直部分長度不應小于鋼筋直徑的3倍; 2、當設計要求鋼筋末端需作135度彎鉤時,HPB335級、HRB400級鋼筋的彎弧內直徑不應小于鋼筋直徑的4倍,彎鉤的彎后平直部分長度應符合設計要求; 3、鋼筋作不大于90度的彎折時,彎折處的彎弧內直徑不應小于鋼筋直徑的5倍”。 但是規范中沒有明確一級鋼筋(HRB235鋼筋)做135度彎鉤的彎弧內直徑,我們?.5d的依據是什么?

    箍

    問題補充:1樓:08G101-11第5頁的就是我附圖中的規范內容的5.3.1的第1條,是針對180度彎鉤的,沒有【135度彎鉤的彎弧內直徑】的說明。 2樓:這不是較真的問題,只是正常的咨詢一下規則,如果計算規則都不明確,那計算的時候以什么為依據呢? 3樓:“一級鋼筋末端必須彎180度,一級不能彎135度”。閣下的這個論點出自哪里?A8@100這種箍筋末端難道要彎180度鉤嗎?我的依據在這里,《混凝土結構工程施工質量驗收規范》第5.3.2條的第2點明確規定:箍筋彎鉤的彎折角度,一般結構不應小于90度,抗震

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    但是規范中沒有明確一級鋼筋(HRB235鋼筋)做135度彎鉤的彎弧內直徑,我們?.5d的依據是什么? 請詳08G101-11第5頁。

    2010-05-12 09:20:19 

  • 已采納
    你可以看施工規范,HPB235級鋼筋末端應作180度彎鉤,其彎弧內直徑不應小于鋼筋直徑的2.5倍,彎鉤彎后的平直部分長度不應小于鋼筋直徑的3倍;主要是考慮施工彎折,主要是彎曲機中心柱的尺寸,如果太小鋼筋容易脆斷,太大容易浪費鋼筋。所以就一般取彎弧內直徑不應小于鋼筋直徑的2.5倍,彎鉤彎后的平直部分長度不應小于鋼筋直徑的3倍; 施工規范一級鋼筋可以彎180度,二級和三級以上鋼筋不可以彎180度,只可以彎135度,或者90度,因為二級和三級鋼筋容易脆斷,設計規范二級和三級彎135度就能達到設計要求,一級鋼筋末端必須彎180度,才能達到鋼筋的受力要求,所以一級不能彎135度。

    2010-05-12 10:08:47 

  • 已采納
    沒必要太較真,鋼筋算量本身就是一項既細又粗的工作。