  • 排水阻火圈的問題

    請教有施工經驗的朋友,圖紙設計要求100的排水立管安裝阻火圈。目前是我所在的工程排水立管都已經安裝完成,還能不能再安裝阻火圈?阻火圈是在做立管時套進去的還是在立管做完后后期再像加抱箍那樣抱上去的,我不太清楚,請各位給解釋一下,謝謝?。?!

    排水阻火圈

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    阻火圈是可以分為兩半的,我們這里都是后裝上去的,拿射釘槍一打就完事,很簡單的

    2010-05-13 09:20:40 

  • 回答:現場的施工一般是先將防火套管或阻火圈套在管段外,然后進行管道接口連接。所以對于你這種情況說明就沒有按設計安裝此部件。 回答:如果補救,后期安裝像抱箍一樣安裝上去也可以,只是安裝有點困難嗎

    2010-05-12 09:34:55 

  • 1.排水立管和通氣立管在穿越樓板處應安裝阻火圈 2.排水管阻火圈用于圖紙中有說明,或按規范要求必須設置時(如高層建筑中大于110的PVC排水管在沒有管井的情況下穿樓板時)用 3.阻火圈是由金屬材料制作外殼,內填充阻燃膨脹芯材,套在硬聚氯乙烯管道外壁,固定在樓板或墻體部位,火災發生時芯材受熱迅速膨脹,擠壓UPVC管道,在較短時間內封堵管道穿洞口,阻止火勢沿洞口蔓延。本產品具有結構緊湊,造型美觀,防滲漏與防火措施有機結合,施工安裝方便等優點,為UPVC排水管在工業與民用建筑,特別是高層建筑中的推廣應用提供了有力的消防保障。本產品貫穿明裝或暗裝固定在樓板部位或墻體兩側,阻火效果好,耐火時間長,具有優良的耐火、耐潮濕、抗氧化性能,結構緊密、造型美觀、安裝方便等優點。 你看看阻火圈的安裝說明,或者問問阻火圈的生產廠家怎么安裝,不就明白了嗎

    2010-05-12 09:42:28 

  • 排水立管上的阻火圈應該是在安裝立管時同步進行安裝的。如果漏裝時應該采取補救措施或別的方式方法加裝上去。進行補救加裝最好咨詢一下設計單位和阻火圈供應商家。

    2010-05-12 12:20:11 