7039LHSC8G 2010-05-13 15:35:46 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 865查看 7回答
衛生間防水問題
衛生間沉池-0.3m,防水高度上反0.45m,定義地面立面防水后,工程量代碼選平面防水面積,計算防水時,出現如下錯誤:
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納答;如果你利用"地面"構件繪制衛生間時,你可以利用"地面積+地面周長*0.45"進行計算防水面積.
2010-05-13 16:22:25
-
大家都給你回復答案了,有滿意的話,就采納一下吧!我覺得只問問題不采納答案不是很好! 我看積分說明,被采納得人可以拿走20系統贈送積分+懸賞分! 多采納才會有更多的人給你回復! 支持亞運,支持采納!
2010-10-20 19:31:09
-
可以在定義樓地面防水時,將工程量表達式一欄輸入 DMJ+DMZC*0.45,含義為 地面積+底面周長*0.45,屬性編輯框中是否計算防水一項勾選是,然后畫好地面裝修圖元,再點擊 定義立面防水高度,布置立面防水。最后匯總計算。
2010-06-06 12:13:55
-
支持樓上各位老師的說法,在建立衛生間的現澆板構件是要輸入它的實際的頂標高。
2010-05-14 19:30:31
-
地面積代碼+地面周長代碼*高度代碼
2010-05-17 09:59:29
-
面積代碼+周長的代碼*0.45
2010-05-15 16:59:41
-
衛生間沉池-0.3m,防水高度上反0.45m,防水面積是在平面面積上加立面面積,立面面積=周長的代碼*0.45
2010-05-13 15:48:07
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看