徐安旭 2010-05-13 16:23:58 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 534查看 3回答
三樁承臺問題
當三樁承臺時,承臺高度不好調,是白臉怎么回事問題補充:配筯形式也不可以改,只有板式的一種,請教怎么弄
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
三樁承臺的截在信息,得點截面形狀欄,進入數化圖形對話框中修改,如圖 三樁承臺只有板式一種配筋供選擇,但可輸入側面筋,鋼筋如果不適合設計,只能手動調整 要是那種平行于承臺邊的配筋,定義承臺時刪除配筋信息,畫上承臺后,切換到單元(承臺整體時不可操作),選擇三樁承臺,右鍵,編輯承臺加強筋輸入配筋,你試下
2010-05-13 16:49:34
-
三樁承臺,用手算,或者其他鋼筋里輸入吧,三樁一般都是沿三角形方向,三邊每邊幾根鋼筋的,只是后規范要求高了,審圖時那些老古懂么,要求在樁臺底部增加分布鋼筋,一般也就是B12@200, 手算準確些 別把軟件當成神,所有的軟件都是為人服務的,也是人為編制的,用軟件就要活用,我是不太相信軟件
2010-05-14 09:41:00
-
在屬性編輯里,點“截面類型”旁邊的空白處,會彈出圖形,然后修改。在上方。
2010-05-13 16:31:37
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看