李治林 2023-08-04 01:34:49 | 四川省 土建 | 2754查看 1回答
關于四川省20定額超高模板的疑問
定額原話如下:
現澆混凝土梁、板、柱、墻,支模高度是按層高≤3.9m編制的,層高超過3.9m時,超過部分梁、板、柱、墻均應按完整構件的混凝土模板工程量套用相應梁、板、柱、墻支撐高度超高費定額項目,按梁、板、柱、墻支撐高度超高費每超過1m增加模板費項目以層高計算,超高不足1m的按1m計算
我的問題是:這個完整構件怎么理解?
我目前的理解是:以一個帶主樓的地下室為例,地下室主樓范圍內的柱梁墻板高度是5米,其他區域是3.5米,那么地下室柱的超高模板增加費是主樓范圍內所有高度為5米的柱的周長總和×5米(暫不考慮扣減關系)得到面積然后×每平方增加費×2(5-3.9向上取整)
不知道自己是否正確,希望各位老師指正,萬分感謝
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
我認為應該超過3.9m的部分才需要考慮超高模板增加費,你這樣計算把整個柱子的模板工程量都考慮為了超高模板。
2024-12-03 09:43:22
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看