小孩 2010-05-14 19:52:33 | 河北省 其他專業 | 1041查看 3回答
地下室的外墻是鋼筋混凝土的板墻 板墻上有窗口 應該如何加筋
我現在做的工程是個框架樓有地下室 并且地下室的外墻是混凝土板墻,圖紙上的詳圖顯示這個地下室的防水底板和板墻的鋼筋是分開做的 分開做好還是板墻和防水板應該做到一起好啊 ?另外 這個板墻上有窗口 尺寸是1500*1200 圖紙上沒有這些洞口的詳圖 ,我也不太清楚是不是應該在這些洞口的倆側加邊緣構件 ,如果加邊緣構件 是不是這個構件的尺寸和配筋應該是設計單位給我 還是怎么樣啊 希望哪個高手能把這2個問題詳細的給我說下 小弟非常感謝問題補充:另外這個洞口的上部是框梁 下部是不是也得加上補強暗梁呀
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
防水底板和板墻的鋼筋是分開做的,是指兩墻沒有錨入底板內么?圖紙上沒有這些洞口的邊緣構件 詳圖,就不需要做,但是一般洞口邊都是會有暗柱的.具體的問題具體分析,再咨詢一下技術人員.
2010-05-14 19:58:25
-
回答:先布置防水底板然后布置板墻的鋼筋畫圖即可。軟件會自動考慮錨固。圖紙上沒有洞口的詳圖加強配筋,建議 最好出設計變更,以利于結算。 下部是不是也得加上補強暗梁,這個需要咨詢設計院,一般下部也做加強筋。但必須出設計變更。以利于結算
2010-05-14 19:58:37
-
圖紙上是分開畫的。計算鋼筋畫圖時,要將它們畫到一起,這樣構件才能識別錨固,正確計算鋼筋。 這么大的洞口應該做洞口加強。先看設計說明中有沒有這方面的說明。如果沒有的話,這個要由設計院出相關的技術文件。 是否有暗梁也要根據設計說明來做。 不應該分開做吧。分開做是不利于防水的。 也是可以的。
2010-05-14 19:56:13
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看