今天搬磚不狠,明天地位不穩(wěn) 2023-08-09 14:52:40 | 廣東省 土建 | 237查看 2回答
請問這個鋼筋搭接設置根據圖紙修改這樣設置對不對
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
不對,12以下。含12的都是綁扎。水平構件不能用電渣壓力焊。
2023-08-09 14:55:27
-
鋼筋焊接規(guī)程規(guī)定,電渣壓力焊只能用于斜度小于1:4的豎向鋼筋的連接,因此電渣壓力焊是用于豎向鋼筋的連接,因此一般用于柱。梁多用閃光對焊。
2023-08-09 14:59:19
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看