快樂人生 2023-08-09 20:24:53 | 江蘇省 土建 | 475查看 1回答
后澆帶布置
后澆帶 800 寬,兩邊外加底寬 是根據板厚決定的,取 1/2 板厚。 600 的板厚交 1000 的板厚,薄厚板是底部 60 度放坡銜接的, 這兩處的板厚不一樣,也就是后澆帶的底寬不一樣,是問這兩處筏板底部后澆帶如何銜接,主要是兩個板 60 度銜接的那個斜坡,后澆帶怎么能自然連接?
2023-08-09 20:40:03 補充
還有一個,就是兩處筏板,底口不在一個高度,后澆帶在這兩個板之間,靠的近,后澆帶在淺一點的板上,因為后澆帶底部加上底寬放坡這些,布置的時候,延伸到深筏板那邊一點,結果后澆帶有一半跑到深一點筏板下面去了,這個怎么解決?
2023-08-09 20:44:12 補充
還有一個,有一處,后澆帶遇到靠近深一點的筏板,沒有跑到深筏板下面去,而是沒有放坡了,直接垂直不過去了,這不是少一塊放坡嗎,
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
600變1000厚,一般設變坡,圖紙上有節點,算量軟件里也可以設置。后澆帶下部附加層也相應設置就可以了
2023-08-10 07:40:01
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看