    原清單電纜是WDZB-YJY-B2-4×120+1×70,圖紙是WDZB-YJY-B2-2(4×120+1×70),現在計算電纜頭需要重新套一個WDZB-YJY-B2-2(4×120+1×70)的電纜頭嗎,原清單的電纜頭是WDZB-YJY-B2-4×120+1×70。

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    不需要,算兩倍就是了。就是兩根相同的電纜

    2023-08-10 16:19:05 

  • 電纜及電纜頭都要重新組價,清單與圖紙的電纜規格型號不一致,價格相差(一倍),需要重新組價。

    2023-08-10 16:21:26 